Какие коэффициенты применять при прокладке кабеля в коробе?
Расчетный ток 800 А, кабельная линия — ВВГ 3(5Х185) или 3 (5х150) длиной примерно 20 м, 8 метров в коробе для защиты от механических повреждений (через тепловой пункт транзитом).
Почему прокладываете кабельные линии транзитом через тепловой пункт? Разве нет возможности обойти данное помещение? Какая температура окружающей среды в помещении теплового пункта?
1. ГОСТ Р 53769-2010 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ
Таблица 19 - Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов
Номинальное сечение жилы 150 мм2 - (на воздухе - 346 А; в земле - 358 А);
Номинальное сечение жилы 185 мм2 - (на воздухе - 397 А; в земле - 405 А).
** Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены на коэффициент 0,93.
2. ПУЭ, глава 1.3, таблица 1.3.3. Поправочные коэффициенты на токи для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин в зависимости от температуры земли и воздуха
п. 1.3.10. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7 - 9 и 0,6 для 10 - 12 проводов.
п. 1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4 - 1.3.7, как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.