baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Разрешено ли присоединение к электросети без проекта электроснабжения?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Разрешено ли присоединение к электросети без проекта электроснабжения?

    Добрый вечер, форумчане! Строю дом (Вологодский район), провели электрическую сеть до нашей улице. Выдали ТУ на технологическое присоединение.
    У меня вопрос. Можно ли выполнить присоединение к сети без проекта выполненного специализированной организацией? Проект могу сам сделать (пгсник, но с электричеством дружу).
    Если это важно, то выделили “до 15КВт”.
    Согласно
    ПРАВИЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
    (утверждены постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861, в редакции постановлений Правительства РФ от 21.03.2007 г. №168, от 14.02.2009 г. № 118, от 21.04.2009 г. № 334)
    – 18. Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:
    а)…..
    б)….
    в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;
    В градостроительном кодексе статья 48 п.3
    –Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства
    Еще вопрос: если я сам составляю проект (эскиз), то надо ли согласовывать его в МРСК?
    Единственное упоминание в ТУ про проект это « - установку прибора защитного отключения ……марку прибора определить проектом”.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    А почему Вы игнорируете в градостроительном кодексе статью 48 п. 4, там написано дословно так:
    4. Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по подготовке проектной документации могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами.

    В соответствии с этим пунктом необходимо смотреть перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. А по этому перечню Вы не имеете право изготавливать проект электроснабжения самостоятельно.



    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Единственное упоминание в ТУ про проект это « - установку прибора защитного отключения ……марку прибора определить проектом”
    В ТУ сказано, что Вы обязаны изготовить проект на щит учёта, такую однолинейную схему, в соответствии с перечнем, имеет право подготовить организация, которая вступила в СРО.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 27.10.2010 в 02:49.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    если я сам составляю проект (эскиз), то надо ли согласовывать его в МРСК?
    Обязательно надо согласовать, так как на основе этого проекта будет установлена граница балансового разграничения, точка присоединения и будет составлен акт балансовой принадлежности, который подписывает сетевая компания и собственник. На основе этих документов будет устанавливаться ответственность сторон.

  4. #4
    chon
    Гость
    спасибо Владимир

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения