baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Как заполнить акт на скрытые работы?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как заполнить акт на скрытые работы?

    Как заполнить акт на скрытые работы контура заземления?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    акт на скрытые работы контура заземления?
    А кто его с Вас требует? Этот акт был в списке обязательных документов согласно ВСН 123-90. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам. Этот документ утратил силу. Заменяет ВСН инструкция И-1.13-07. В соответствии с инструкцией требуется заполнять Паспорт заземляющего устройства. И по сути и по форме оба документа одинаковы, разница только в названии.

    В дополнение к Паспорту ЗУ можно приложить протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств и протокол проверки металлосвязи. Данные протоколы может выдать электролаборатория,
    обладающая правом на составление технических отчётов.

    Как заполнить акт
    Распечатайте бланк и вместе с представителем заказчика заполните.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    В дополнение к Паспорту ЗУ можно приложить протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств и протокол проверки металлосвязи.
    К паспорту на заземляющее устройство прикладывают исполнительную схему с привязками, она заменяет акт на скрытые работы и должна хранится у заказчика на протяжении всего срока эксплуатации. ПТЭЭП, п. 2.7.15 На каждое, находящееся в эксплуатации, заземляющее устройство должен быть заведен паспорт, содержащий:
    исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям;
    указана связь с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами;
    дату ввода в эксплуатацию;
    основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры);
    величина сопротивления растеканию тока заземляющего устройства;
    удельное сопротивление грунта;
    данные по напряжению прикосновения (при необходимости);
    данные по степени коррозии искусственных заземлителей;
    данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством;
    ведомость осмотров и выявленных дефектов;
    информация по устранению замечаний и дефектов.
    К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства.

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Здравствуйте, у меня вопрос, на демонтаж эл.оборудования, на демонтаж проводов, кабелей, труб нужено заполнять Акт на скрытые работы и на прокладку кабеля в штробе нужно заполнять Акт на скрытые работы?

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Какие документы нужно предоставлять работникам счетной палаты при проверке от технического надзора, а какие они не имеют права запрашивать?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    на демонтаж эл.оборудования, на демонтаж проводов, кабелей, труб нужено заполнять Акт на скрытые работы
    Посудите сами, разве можно демонтаж отнести к скрытым работам?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    на прокладку кабеля в штробе нужно заполнять Акт на скрытые работы?
    На прокладку кабеля в штробе необходимо составить акт на скрытые работы и после прокладки, до заделки штроб, необходимо вызвать представителя заказчика и предъявить ему выполненные работы. После подписания акта на скрытые работы можно заделывать штробы.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Какие документы нужно предоставлять работникам счетной палаты при проверке от технического надзора, а какие они не имеют права запрашивать?
    Те, которые запросят.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Павел, вы перебрались в бухгалтерию? )))

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Те, которые запросят.
    Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" Глава 3. Содержание деятельности и полномочия Счетной палаты. Статьи 14, 15

    Краткое содержание главы: несите всё, что есть: бюджеты, сметы, акты приёмки и т.д. и т.п.

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Нет, не в бухгалтерию), просто будут проверять объемы работ и исполнительную документацию... .

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения