Как найти утечку? Срабатывает УЗО на вводе, сразу после счетчика, 100 мА
После срабатывания взводится нормально и все продолжает работать.
Сработать может 3-5 раз в день, а может и не сработать, узо абб новое
Как найти утечку? Срабатывает УЗО на вводе, сразу после счетчика, 100 мА
После срабатывания взводится нормально и все продолжает работать.
Сработать может 3-5 раз в день, а может и не сработать, узо абб новое
Вполне возможно, что срабатывания ложные. Суммарные токи утечки превышают уставку УЗО и происходит отключение.
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.100 мА
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Последовательно подключайте линии, чтобы определить какая из них вызывает срабатывание, но, если УЗО срабатывает время от времени, то ждать придётся долго. Самое надёжное решение - проверить сопротивление изоляции отходящих линий и схему подключения УЗО.
Согласен с Михаил_Д.Вполне возможно, что срабатывания ложные. Суммарные токи утечки превышают уставку УЗО и происходит отключение.
Если срабатывает от превышения утечки тока, то замените УЗО 100 мА на 300 мА. А лучше после проверки вообще уберите противопожарное УЗО из схемы.Самое надёжное решение - проверить сопротивление изоляции отходящих линий и схему подключения УЗО.