Тема: Почему запрещается использование алюминия для ГЗШ?

  1. #1
    D07
    Гость

    Почему запрещается использование алюминия для ГЗШ?

    Добрый день уважаемые коллеги.

    П 1.7.119 ПУЭ запрещает использование алюминия для ГЗШ. Вопрос простой - почему? Каков физический смысл этого запрета? В интернетах поискал - нет ответа. Пытался сам додумать - не додумывается. Гальваника вроде не при чем, угадать какие проводники будут садиться на эту шину невозможно, значит если бы тут была гальваника, то и медную нужно запрещать. Проводимость тоже не при делах, тогда мы сталь запретили. Механическая прочность тут вообще мне кажется никаким боком. Окисление? В этом случае сталь мне кажется быстрее заржавеет.

    Почему нельзя то? Может кто сталкивался, подскажите.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от D07 Посмотреть сообщение
    П 1.7.119 ПУЭ запрещает использование алюминия для ГЗШ. Вопрос простой - почему? Каков физический смысл этого запрета?
    Алюминий быстро окисляется при соприкосновении с воздухом, образуя при этом на поверхности оксидную плёнку. В процессе эксплуатации толщина оксидной пленки растет и плохо проводит электрический ток, что приводит к ухудшению контактного соединения.

    Цитата Сообщение от D07 Посмотреть сообщение
    Окисление? В этом случае сталь мне кажется быстрее заржавеет.
    Главная заземляющая шина должна быть установлена в ВРУ или вблизи с ВРУ. А ВРУ, как правило должны устанавливать в сухих помещениях. Ваши предположения о ускоренной коррозии металла в сухом помещении не соответствует химическим процессам коррозии металла.

  3. #3
    D07
    Гость
    Спасибо, понятно.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от D07 Посмотреть сообщение
    угадать какие проводники будут садиться на эту шину невозможно
    Не тот случай, чтобы играть в угадайку. Попробуйте посчитать сколько вариантов присоединяемых проводников (по типу металла проводника) к ГЗШ существует? Для подключения алюминиевого проводника к медной шине используют биметаллические наконечники.