baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Скрытая проводка по сгораемым основаниям

  1. #1
    Dima32
    Гость

    Скрытая проводка по сгораемым основаниям

    Здравствуйте, уважаемые участники форума!
    Хочу проложить кабель для освещения в гараже за деревянным потолком. Согласно требованиям, в этом случае кабель нужно либо прокладывать в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, либо обложить сплошным слоем несгораемого материала. Не хочется связываться с трубами: дорого и хлопотно. Поэтому рассматриваю второй вариант. Если я оберну кабель асбестовой тканью на всем его протяжении слоем не менее 10 мм, будет ли это соответствовать требованиям?
    Спасибо за внимание!

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Если я оберну кабель асбестовой тканью на всем его протяжении слоем не менее 10 мм, будет ли это соответствовать требованиям?
    Такой вариант будет соответствовать требованиям, но я бы посоветовал сделать короб из гипсокартона, в нём проложить кабель, а потом зашить потолок.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Вот пример такой прокладки


  4. #4
    Dima32
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Вот пример такой прокладки
    Соединение гипсовых пластин в короб выполнено с помощью металлического уголка, по все видимости?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Соединение гипсовых пластин в короб выполнено с помощью металлического уголка, по все видимости?
    Соединения выполняются с помощью специального профиля для гипсокартона.


  6. #6
    Dima32
    Гость
    Спасибо, я понял! Оказалось, все просто)))

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения