Можно-ли установить электросчётчик в гараже, если гараж является частью дома?
Можно-ли установить электросчётчик в гараже, если гараж является частью дома?
У Вас питающая линия дома идёт через гараж? Обычно счётчик устанавливают в щите ВРУ.
Если помещение гаража удовлетворяет требованиям ПУЭ:
1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.
Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40°С, а также в помещениях с агрессивными средами.
Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С.
Не рекомендуется устанавливать ВУ, ВРУ, ГРЩ и РЩ в гараж, так как по условиям окружающей среды гараж относится к пожароопасным помещениям класса П-I. ПУЭ, п. 7.4.28. Установка РУ до 1 кВ и выше в пожароопасных зонах любого класса не рекомендуется. При необходимости установки РУ в пожароопасных зонах степень защити его элементов (шкафов и т.п.) должна соответствовать табл. 7.4.2.
![]()