baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 1 2
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: Замена кабеля в стояке от ГРЩ до квартир

  1. #11
    Евгений812
    Гость
    Можно ли прокладывать распределительную сеть (стояк) многопроволочным кабелем ВВГнг 5*35? Или лучше однопроволочным?

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    Можно ли прокладывать распределительную сеть (стояк) многопроволочным кабелем ВВГнг 5*35?
    Можно. В местах подключения к шинам или зажимам жилы кабеля необходимо опрессовывать наконечниками.

    Цитата Сообщение от Евгений812 Посмотреть сообщение
    Или лучше однопроволочным?
    И так можно, характеристики кабелей одинаковы. Моножильный кабель такого сечения очень жёсткий.

    Я бы проложил распределительную сеть кабелем ВВГнг 1х35мк (мк - многопроволочный круглый). Удобно прокладывать, делать ответвления и т.д.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения