Тема: Надо ставить распаячные коробки?

  1. #1
    Aleksandr
    Гость

    Надо ставить распаячные коробки?

    Прокладываем кабель на леснечной площадке до 10 этажа на это же по светильнику, стоит ставить распаячные коробки или можно раскраивать в светильнике?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
    Прокладываем кабель на леснечной площадке до 10 этажа
    Прокладываете кабель в стояке? Назначение кабельной линии?

    Цитата Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
    на это же по светильнику
    На что "на это"? Переведите на русский язык!

    Цитата Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
    стоит ставить распаячные коробки или можно раскраивать в светильнике?
    Раскраивать - это как? Может опишите внятно вопрос?

  3. #3
    Aleksandr
    Гость
    Прокладываем в штробе с 1-10 этаж , освещение лестничных маршев.

  4. #4
    Aleksandr
    Гость
    На каждом лестничном марше по 1 светильнику итого 10

  5. #5
    Aleksandr
    Гость
    Стоит ставить распаячную коробку чтоб подключить светильник?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
    Стоит ставить распаячную коробку чтоб подключить светильник?
    Обязательно требуется устанавливать распаечную коробку. Вы обязаны сделать ответвления к светильнику от кабельной линии, а места присоединения ответвления должны быть доступны для осмотра и ремонта. Смотрите требования ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

    п. 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

  7. #7
    Aleksandr
    Гость
    Разрешается расключать аварийное и основное освещение в одной коробке(вместе)?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
    Разрешается расключать аварийное и основное освещение в одной коробке(вместе)?
    Запрещено. ПУЭ, п. 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка цепей рабочего и аварийного освещения.