baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Как производить расчеты при измерении петли фаза-ноль?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как производить расчеты при измерении петли фаза-ноль?

    Хотел бы точнее узнать, как производить расчеты при измерении петли фаза-ноль. Я думал что при расчетах, например для ВА 47-29 В16, минимально допустимый ток кз должен быть равен 1.1х5х16, для расцепителя серии С соответственно 1.1х10х16. Но один старый электрик мне сказал, что он при расчете, на все типы автоматов, в том числе и на вставки ПН-2 делает так: 1.1 х 10х Iном. Как правильно?

  2. #2
    Motoblock
    Гость
    вообще-то ток короткого замыкания в цепи лучше измерять, а не высчитывать. Для каждого аппарата защиты от сверхтоков есть своя время-токовая характеристика (если нужно - могу заслать). Время срабатывания аппарата защиты потом находится из его время-токовой характеристики. Универсальной формулы не существует. Плавкие вставки более статичны в этом отношении, и я бы не рискнул считать по Вашей формуле время срабатывания (зависимость нелинейная).

  3. #3
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Хотел бы точнее узнать, как производить расчеты при измерении петли фаза-ноль.
    Точнее не расчеты, а проверка на время срабатывания аппаратов защиты.
    Эта тема уже поднималась "Методика измерения петли фаза ноль по ГОСТУ...."
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 13.11.2010 в 17:50.

  4. #4
    Алик
    Гость
    Motoblock, буду очень признателен если напишите время-токовые характеристики. Заранее благодарен!
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 13.11.2010 в 21:28.

  5. #5
    Владислав
    Гость
    А петлю меряют только на розетках,или в ЩС,ЩО на каждоом автомате отходящей линии?И можно ли сопротивление изоляции измерять под напряжением?Прибор Е6-24.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    А петлю меряют только на розетках,или в ЩС,ЩО на каждоом автомате отходящей линии?
    Измеряют розеточные группы, группы освещения и в щитах.
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    И можно ли сопротивление изоляции измерять под напряжением?Прибор Е6-24.
    Mегаомметр Е6-24 предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением.

  7. #7
    Владислав
    Гость
    Ага, значит если 24 группы то мерием каждую?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    значит если 24 группы то мерием каждую?
    Измерения надо проводить каждой групповой линии на удаленной точке + ввод.

  9. #9
    Владислав
    Гость
    Ну со вводом понятно,а если запитана печь-то мерием на автомате,так как внутрь печи не залезешь,так ?

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
    Ну со вводом понятно,а если запитана печь-то мерием на автомате,так как внутрь печи не залезешь,так ?
    Какая печь? Если можно отключить её, то выключаете и проводите замеры.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения