Тема: Электропроводка в гипсовой стене и трубопровод с другой стороны

  1. #1
    SlaDER
    Гость

    Электропроводка в гипсовой стене и трубопровод с другой стороны

    Здравствуйте!

    Прежде, чем задавать данный вопрос нашел тему в ЧаВо, но так до конца не понял можно или нет.

    У меня следующая ситуация на кухне стоит стиральная машина, к которой нужно подвести розетку. Есть гипсовая стена, по обратной стороне которой проходят трубы горячей и холодной воды, сверху вниз.

    Могу ли я проштробить эту стену с другой стороны и опустить розетку? Расстояние через стену от конца подрозетника до труб около 30-35 мм, кабель в изоляции.

    Прикладываю примерную схему:
    trube.jpg
    Последний раз редактировалось SlaDER; 19.07.2015 в 21:31.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от SlaDER Посмотреть сообщение
    Расстояние через стену от конца подрозетника до труб около 30-35 мм, кабель в изоляции.
    Это расстояние очень мало, чтобы защитить кабельную линию от дополнительного нагрева. Смотрите, что написано в ПУЭ, п. 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
    При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

    2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
    Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

    Вам необходимо выдержать расстояние до труб горячего водоснабжения не менее 400 - 5оо мм, тогда кабель не будет перегреваться от высокой температуры от трубопровода. Здесь два варианта реализации, в первом - установить розетку в другое место, а во втором варианте купить термозащитные трубы и проложить кабельную линию в них.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764


    Термозащитный рукаа (терморукава) выдерживает долговременное воздействие температуры 260°C (500°F), на протяжении 15-20 минут – до 1093°C (2000°F), 15-30 секунд – до 1650°C (3000°F). Терморукав может легко устанавливаться поверх шлангов, кабелей, трубопроводов и труб.

прочая информация