baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Нарушены ли правила техники безопасности при работе на высоте?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Нарушены ли правила техники безопасности при работе на высоте?

    Проводим работы по замене проводов уличного освещения (замена неизолированных проводов на СИП). Подрядная организация выполняет работы с приставных лестниц, страховочные тросы не используют, якобы неудобно. Помогите с пунктами правил, которые они нарушают. И еще вопрос: нужен ли наряд-допуск или акт-допуск для производства подобных работ (вроде как работы на высоте)? Кто выдает его, заказчик или подрядчик?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Помогите с пунктами правил, которые они нарушают.
    ТИ РО-051-2003 "Типовая инструкция по охране труда электромонтажников"
    Требования безопасности перед началом работы
    1.9. Электромонтажники не должны приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:
    а) загазованности помещений, где предстоит работать;
    б) отсутствии или неисправности приточно-вытяжной вентиляции, отсутствии специальных растворов для нейтрализации разлитого электролита, кислоты или щелочи при работах в аккумуляторной;
    в) отсутствии или неисправности лесов, настилов, подмостей или других средств подмащивания, наличии неогражденных проемов и перепадов по высоте в зоне производства работ;
    г) неисправности средств защиты от падения при работе на высоте (предохранительные пояса, страховочные канаты и т.д.);
    д) несвоевременном прохождении очередных испытаний (технического осмотра) средств подмащивания, лестниц, индивидуальных (коллективных) средств защиты;
    е) отсутствии видимых разрывов электрических цепей, по которым может быть подано напряжение на место работ, и защитного заземлением отключенной части электроустановки;
    ж) отсутствии или истечении срока действия наряда-допуска при работе в действующих электроустановках;
    з) нахождении рабочего места в пределах опасных зон, границы которых приведены в таблице.

    Требования безопасности во время работы
    1.11. При работе на высоте электромонтажники должны выполнять следующие требования безопасности:
    а) применять инвентарные средства подмащивания, прошедшие испытания в установленные сроки;
    б) при работе на высоте более 1,3 м рабочие места должны иметь защитные ограждения высотой 1,1 м, а при их отсутствии необходимо применять предохранительный пояс;
    в) подавать предметы работающему на высоте следует с помощью веревки. Во избежание раскачивания предмет необходимо придерживать оттяжкой;
    г) запрещается работать на монтируемых конструкциях, шинопроводах, лотках, ходить по ним, а также перелезать через ограждения;
    д) ограждать места установки приставных лестниц на участках движения транспорта или людей;
    е) запрещается применять в качестве средств подмащивания ящики, бочки или другие случайные предметы;
    ж) при выполнении верхолазных работ следует выполнять требования, изложенные в ТИ РО-055.

    ПОТ РМ-012-2000. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте
    2.3.7. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м надлежит применять предохранительный пояс, прикрепляемый к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции.
    2.3.18. Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках:
    г) при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей и т.п.
    Для выполнения таких работ следует применять леса и стремянки с верхними площадками, огражденными перилами.

    Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"

    Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н

    Правила по охране труда при работе на высоте
    Требования по охране труда к применению лестниц, площадок, трапов
    153. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к строительной или другой конструкции).
    156. Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках:
    а) над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами, транспортерами;
    б) с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;
    в) при выполнении газосварочных, газопламенных и электросварочных работ;
    г) при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей.


    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    нужен ли наряд-допуск или акт-допуск для производства подобных работ (вроде как работы на высоте)?
    Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"
    Правила по охране труда при работе на высоте
    Организация работ на высоте с оформлением наряда-допуска
    21. Работодатель до начала выполнения работ на высоте должен утвердить перечень работ, выполняемых на высоте по наряду-допуску (далее - Перечень). В Перечень включаются работы на высоте, выполняемые на нестационарных рабочих местах.
    22. В исключительных случаях (предупреждение аварии, устранение угрозы жизни работников, ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий) работы на высоте могут быть начаты без оформления наряда-допуска под руководством работников, назначаемых работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ на высоте.
    Если указанные работы выполняются более суток, оформление наряда-допуска должно быть произведено в обязательном порядке.
    23. Наряд-допуск определяет место производства работ на высоте, их содержание, условия проведения работ, время начала и окончания работ, состав бригады, выполняющей работы, ответственных лиц при выполнении этих работ. Если работы на высоте проводятся одновременно с другими видами работ, требующими оформления наряда-допуска, то может оформляться один наряд-допуск с обязательным включением в него сведений о производстве работ на высоте и назначением лиц, ответственных за безопасное производство работ.
    24. Для производства работ, указанных в Перечне, работодатель обязан обеспечить разработку ППР на высоте. Содержание ППР на высоте предусмотрено приложением № 6 к Правилам.
    25. Работодатель назначает должностное лицо, ответственное за утверждение ППР на высоте.
    26. При выполнении работ на высоте в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск выдается при наличии письменного разрешения владельца этого сооружения или коммуникации.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Кто выдает его, заказчик или подрядчик?
    При наличии у заказчика соответствующей службы эксплуатации с электротехническим персоналом - выдаёт заказчик. При отсутствии - оформляет подрядчик.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения