baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Соседство выключателя с трубой отопления - что делать?

  1. #1
    doxer
    Гость

    Соседство выключателя с трубой отопления - что делать?

    Здравствуйте!

    Подскажите:
    В стене располагаются батареи центрального отопления (дом — обычная пятиэтажка). При переносе выключателя получилось так, что дырка под коробку частично обнажила одну из труб — соответственно, коробка находится с ней в стене практически вплотную. Электрический провод подходит к коробке не со стороны трубы (не пересекает ее).
    Насколько эта ситуация опасна и чем чревата?
    Что говорят нормативы о подобном соседстве?
    Требуется ли обязательный перенос выключателя в сторону (увы, но это довольно проблемно из-за положенной плитки)?
    Какие еще возможны здесь варианты?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от doxer Посмотреть сообщение
    Насколько эта ситуация опасна и чем чревата?
    Кабель будет получать значительный дополнительный нагрев от трубы отопления.

    Цитата Сообщение от doxer Посмотреть сообщение
    Что говорят нормативы о подобном соседстве?
    ПУЭ, п. 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
    При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

    2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
    Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

    Цитата Сообщение от doxer Посмотреть сообщение
    Требуется ли обязательный перенос выключателя в сторону (увы, но это довольно проблемно из-за положенной плитки)?
    Требуется перенос. Линию тоже требуется проложить в соответствии с приведёнными требованиями в том случае, если имеет место сближение (параллельное следование) кабеля и трубы отопления на расстояние меньше нормативного.

    Цитата Сообщение от doxer Посмотреть сообщение
    Какие еще возможны здесь варианты?
    2.1.56. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

    2.1.57 Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

    Защитить кабель от воздействия высокой температуры можно с помощью терморукава. Как именно идёт трасса линии Вы не указали, но в Вашем случае этот вариант не подойдёт, поскольку коробка "лежит" (рассматривайте это как пересечение) на трубе. Даже если кабель проложите в терморукаве, то механизм выключателя и проводники в местах присоединения будут нагреваться.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения