baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 1 2
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: Можно ли использовать такую схему подключения?

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Maxemus Посмотреть сообщение
    Пусть эта шина называется ГЭШ
    Не пусть, а так и есть.
    Цитата Сообщение от Maxemus Посмотреть сообщение
    тоесть это все таже шинка PE
    Это шина ГЗШ, если бы она была в щите, тогда она РЕ, читайте внимательно пункты, которые Вам приводят и на которые Вы сами ссылаетесь.
    Цитата Сообщение от Maxemus Посмотреть сообщение
    Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ


    Цитата Сообщение от Maxemus Посмотреть сообщение
    В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
    Прошу читать внимательнее, а потом задавать вопросы. Вам же уже всё разжевали.

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Maxemus Посмотреть сообщение
    Или я все-таки, что то не правильно понимаю?
    Выполните разделение в соответствии с приведённой Вам схемой.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения