baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: проверка согласования параметров цепи "фаза-нуль"

  1. #1
    Serg934
    Гость

    проверка согласования параметров цепи "фаза-нуль"

    доброго дня форумчане! интересует вопрос проведения замеров цепи L-N, L-PE в розетках, если они запитаны через дифавтоматы. т.е. все также происходит как и при наличии в цепи автоматических выключателей, или есть какие-то моменты на которые требуется обратить внимание. приборы Сонэл.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Serg934 Посмотреть сообщение
    т.е. все также происходит как и при наличии в цепи автоматических выключателей
    Всё тоже самое.

    Цитата Сообщение от Serg934 Посмотреть сообщение
    есть какие-то моменты на которые требуется обратить внимание.
    Во время испытаний кратковременно включается нагрузка и соответственно появляется ток утечки (фаза-РЕ), что приводит к отключению УЗО (диф).
    Почитайте тему Каким прибором измерять петлю "фаза-ноль", чтобы не срабатывало УЗО.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения