Тема: Нужны ли этажные щиты?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927

    Нужны ли этажные щиты?

    Здравствуйте. В общежитии коридорного типа выполнена прокладка стояка горизонтально под потолком вдоль коридора, у каждой комнаты установлена протяжная коробка и от неё выполнено ответвление к ЩК, но на всем этаже нет ни одного этажного щита и стояк проложен напрямую от ВРУ. Нужно ли устанавливать этажные щиты и сколько их должно быть на этаже? От входа на этаж справа 6 комнат, 4 комнаты слева.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    В общежитии коридорного типа выполнена прокладка стояка горизонтально под потолком вдоль коридора,
    Почему горизонтально? Кто принял такое решение? Где установлен щит ВРУ?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    на всем этаже нет ни одного этажного щита и стояк проложен напрямую от ВРУ
    Почему в проекте не предусмотрены этажные щиты? Или проекта нет?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Нужно ли устанавливать этажные щиты и сколько их должно быть на этаже?
    Надо смотреть проект. Прибор учёта должен быть на каждое помещение (комнату). Щиток с аппаратами защиты тоже устанавливают на каждую комнату.
    Сколько этажей в доме?

    Определение стояка дано в теме Есть ли определение электрического стояка?

    Вот требования к стоякам распределительной сети дома из СП 31-110-2003:

    7.2 Количество вводно-распределительных устройств или главных распределительных щитов (ВРУ, ГРЩ), предназначенных для приема электроэнергии от городской сети и распределения ее по потребителям зданий, выбирается по соображениям обеспечения надежности электроснабжения с учетом конструкции здания и по построению схемы внешнего электроснабжения. В жилых домах ВРУ рекомендуется размещать в средних секциях.

    7.6 Число стояков в жилых домах высотой 4 этажа и более, схемы их подключения к питающим линиям и ВРУ должны, как правило, соответствовать рекомендациям 7.2. При превышении нагрузки стояка 250 А стояк следует выполнять состоящим
    из двух линий.

    7.14 Схемы электрических сетей жилых домов следует выполнять исходя из следующего:
    ...
    К одной питающей линии разрешается присоединять несколько стояков, при этом в жилых зданиях высотой более пяти этажей на ответвлении к каждому стояку должен устанавливаться отключающий аппарат.
    ...

    14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Почему горизонтально? Кто принял такое решение? Где установлен щит ВРУ?
    Это по факту сейчас там так сделано уже лет 9. ВРУ установлено в тамбуре подъезда, подъезд там 1, вход в подъезд по середине здания.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Почему в проекте не предусмотрены этажные щиты? Или проекта нет?
    Вот я и хочу узнать нужны ли они, а то принесут проект без этажных щитов, сделают тупо по существующему.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Надо смотреть проект. Прибор учёта должен быть на каждое помещение (комнату). Щиток с аппаратами защиты тоже устанавливают на каждую комнату.
    Сколько этажей в доме?
    Проект еще делают, смотреть пока не чего, я хочу узнать заранее, что бы сходу потребовать предусмотреть этажные щиты. 2 этажа в доме.

    Как я думаю: стояк должен быть проложен вертикально, установлены этажные щиты на высоте не менее 2м от пола, от этих щитов уже должно быть проложено горизонтально питание квартир до квартирных щитков.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Вот я и хочу узнать нужны ли они, а то принесут проект без этажных щитов, сделают тупо по существующему.
    Если подготовкой проекта занимается балетмейстер, то, конечно, этажных щитов не будет. )))

    7.1.8. Этажный распределительный щиток - щиток, установленный на этажах жилых домов и предназначенный для питания квартир или квартирных щитков.

    7.1.27. Этажный щиток должен устанавливаться на расстоянии не более 3 м по длине электропроводки от питающего стояка с учетом требований гл. 3.1.

    7.1.35. В жилых зданиях прокладка вертикальных участков распределительной сети внутри квартир не допускается.
    Запрещается прокладка от этажного щитка в общей трубе, общем коробе или канале проводов и кабелей, питающих линии разных квартир.
    Допускается не распространяющая горение прокладка в общей трубе, общем коробе или канале строительных конструкций, выполненных из негорючих материалов, проводов и кабелей питающих линий квартир вместе с проводами и кабелями групповых линий рабочего освещения лестничных клеток, по-этажных коридоров и других внутридомовых помещений.

    7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
    Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
    Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Как я думаю: установлены этажные щиты на высоте не менее 2м от пола
    Павел, а как насчёт требований по максимальной высоте установки приборов и аппаратов в щитах? Вы решили их игнорировать?

    ПУЭ, п. 1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
    Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
    Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8 - 1,7 м.
    Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

    п. 4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки), рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000 - 1800 мм от пола.

    п. 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.