baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Нужен ли проект для подключения жилого дома?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Нужен ли проект для подключения жилого дома?

    Нужен ли проект для подключения жилого дома к электросети с заявленной мощностью в 10 кВт? ТУ получены.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Вам необязательно делать проект.

    Постановление Правительства РФ №861

    18. Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:
    ...
    в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;
    ...

    Градостроительный кодекс РФ

    Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
    ...
    3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
    ...

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения