Тема: Как правильно подключить провод СИП в щите?

  1. #11
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Позвольте вопрос.А как на такую шинку(как на фото)подключить заземляющий проводник и провод РЕ?Если они по сечению не войдут в отверстие такой шины.Такая шинка квадрат 6 позволяет подключить,а проводник будет 10 или 16 мм2

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    А как на такую шинку(как на фото)подключить заземляющий проводник и провод РЕ?
    Два варианта, либо установить другую шину, или на проводники устанавливают наконечники.

  3. #13
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Если не затруднит,можно фото?Мне бы посмотреть,как это выглядит.
    На словах оно понятно,а как это на деле?

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Мне бы посмотреть,как это выглядит.
    Вам надо фото наконечников, установленных на СИП?

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Вот так делать нельзя



    А вот наконечники для СИП


  6. #16
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Можно установить специальную клемму HSK, которая предназначена для присоединения проводников из меди и алюминиевых сплавов, опрессованных кольцевыми кабельными наконечниками, тем самым выполнить переход с алюминиевого проводника на медный.