Тема: Испытания купленных электрозащитных средств

  1. #1
    Евгений
    Гость

    Испытания купленных электрозащитных средств

    Здравствуйте. Вопрос по необходимости проведения испытаний купленных средств защиты (УВН, изолирующие штанги, перчатки, боты, УНН).
    Недавно приобрели вышеназванные средства защиты для предприятия. Они имеют паспорта (кроме перчаток и бот). В паспортах имеется отметка о проведении испытаний с датой их проведения. Боты и перчатки имеют штампы с датой испытаний.
    Нужно ли испытывать указанные средства защиты, если срок со времени испытаний заводским ОТК еще не истек (еще 9 мес. мин., у перчаток 3 мес.)?

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    Нужно ли испытывать указанные средства защиты, если срок со времени испытаний заводским ОТК еще не истек
    Нет, не нужно. Ознакомьтесь с СО 153-34.03.603-2003 " Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках".
    П. 1.5 Общие правила испытаний средств защиты.

  3. #3
    Евгений
    Гость
    Ситуация такая. Я тоже считаю, что не нужно. Но есть противоположное мнение.
    В указанной инструкции СО 153-34.03.603-2003 п.1.4.4 сказано: Электрозащитные средства, кроме изолирующих подставок, диэлектрических ковров, переносных заземлений, защитных ограждений, плакатов и знаков безопасности, а также предохранительные монтерские пояса и страховочные канаты, полученные для эксплуатации от заводов-изготовителей или со складов, должны быть проверены по нормам эксплуатационных испытаний.
    В п.1.4.5 указана форма штампа с датой следующего испытания. На купленных указателях напряжения и штангах штампы не такие, указана дата производства.
    Это позволяет желающим утверждать, что они не пригодны к эксплуатации без проверки испытательной лабораторией.

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    п.1.4.5 указана форма штампа с датой следующего испытания
    Вот, вот - форма штампа СЛЕДУЮЩЕГО испытания. А оно наступает после окончания текущего, т.е заводского.
    Единственное- это если были нарушены условия хранения или видны явные признаки нарушения целостности. А так, какие вопросы?
    Всё указано в СО.