Alex, у Вас есть существенное противоречие в сложившейся ситуации. Вы подали заявку как физическое лицо, а объект у Вас - кафе. С точки зрения налоговой инспекции - "интересненько".ЭСО всё это до лампочки, но тип объекта даёт им право долдонить о проектной документации, которая действительно для кафе должна быть. Статьёй 48, часть 3 Градостроительного кодекса РФ установлено, что проектная документация не требуется только при строительстве жилых домов с числом этажей не более трёх для проживания одной семьи. В этом случае проект может быть сделан застройщиком на добровольной основе для себя любимого и согласовывать его не требуется ни с кем. В остальных случаях проект нужен.
В ТУ напихали всякой ерунды, которая не относится к делу. Технические условия, по сути, является списком мероприятий, которые необходимо выполнить ЭСО и заявителю, для того, чтобы осуществить тех. присоединение. В Вашем случае надо установить ВРУ. Однолинейную схему можете предоставить в ЭСО.
В шапке ТУ, где указано наименование энергопринимающих устройств указано: кафе. Кафе - это объект строительства, здание, а не энергопринимаюзее устройство. Там должно быть написано: ВРУ в электрощитовой здания.
По п. 1: Какие расчёты нужны ЭСО, если известно, что подключение будет сделано с опоры ВЛИ (ВЛ). Выделенная мощность на объект - 15 кВт. Что расчитывать? Ответвление должно быть выполнено проводом СИП 4х16. Допустимый длительный ток для провода такого сечения 100 Ампер (у Вас будет стоять автоматический выключатель трёхполюсный на 25 Ампер)..
По п. 2: Граница балансовой принадлежности устанавливается в процессе тех. присоединения. ЭСО не может устанавливать эту границу заранее. При подписании соответствующего Акта прописывается и граница.
"акт разграничения балансовой принадлежности электросетей" - документ, составленный в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) физических и юридических лиц к электрическим сетям (далее - энергопринимающие устройства), определяющий границы балансовой принадлежности;
По п. 3: Оставьте.Интересно, как они потом будут от него отнекиваться. Ведь именно по ПУЭ Вы и намереваетесь установить ВРУ.
По п. 4: У Вас есть энергоприёмники, которые могут гнать в сеть помехи? Нет. Подготовьте список оборудования, которое будет установлено. Ничего, кроме обычных бытовых приборов в нём не будет.
По п. 5: Проектную документацию в полном объёме Вы предоставлять не обязаны. В ЭСО можно предоставить только схему ВРУ. Я раньше об этом Вам писал.
По п. 6: Дураку понятно, что после установки ВРУ надо сообщить об этом в ЭСО. Подключение ответвления делают они.
Посмотрите типовые ТУ и сравните с тем, что подпихивают Вам:
Технические условия для присоединения к электрическим сетям
(для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности)
N____________ "___"___________20___ г.
__________________________________________________ _______________________
(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)
__________________________________________________ _______________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя ______________
__________________________________________________ ______________________.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях
электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение
энергопринимающих устройств заявителя ___________________________________
__________________________________________________ ______________________.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств
заявителя составляет ______________________________________________ (кВт)
(если энергопринимающее устройство вводится
__________________________________________________ _______________________
в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное
__________________________________________________ ______________________.
распределение мощности)
4. Категория надежности ___________________________________________.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется
технологическое присоединение ____________ (кВ).
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя
__________________________________________________ _______________________
__________________________________________________ ______________________.
7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные
устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и
максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке
присоединения __________________________________________________ __ (кВт).
8. Основной источник питания ______________________________________.
9. Резервный источник питания____________________________________ __.
10. Сетевая организация осуществляет*
__________________________________________________ _______________________
(указываются требования к усилению существующей электрической сети
__________________________________________________ ______________________.
в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий
__________________________________________________ ______________________.
электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей,
__________________________________________________ ______________________.
замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение
__________________________________________________ ______________________.
распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция
__________________________________________________ ______________________.
объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования
напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии,
а также по договоренности Сторон иные обязанности по исполнению
технических условий, предусмотренные пунктом 25.1 Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям)
11. Заявитель осуществляет**
__________________________________________________ _______________________
__________________________________________________ _______________________
__________________________________________________ ______________________.
12. Срок действия настоящих технических условий составляет ________
год (года)*** со дня заключения договора об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям.
___________________________________________
(подпись)
___________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество лица,
___________________________________________
действующего от имени сетевой организации)
"_____" _______________ 20___ г.
______________________________
* Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами.
** Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой организацией за счет ее средств.
*** Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.
Технические условия для присоединения к электрическим сетям
(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно
(с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)
N _________ "___" _________ 20__ г.
__________________________________________________ _______________________
(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)
__________________________________________________ _______________________
(полное наименование заявителя - юридического лица;
фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя)
1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя ______________
__________________________________________________ ______________________.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях
электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение
энергопринимающих устройств заявителя, __________________________________
__________________________________________________ ______________________.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств
заявителя составляет ______________________________________________ (кВт)
(если энергопринимающее устройство вводится
__________________________________________________ _______________________
в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное
__________________________________________________ ______________________.
распределение мощности)
4. Категория надежности ___________________________________________.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется
технологическое присоединение, __________ (кВ).
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя
__________________________________________________ ______________________.
7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные
устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и
максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке
присоединения ______________________________________________ (кВт).
8. Основной источник питания ______________________________________.
9. Резервный источник питания _____________________________________.
10. Сетевая организация осуществляет*
__________________________________________________ _______________________
(указываются требования к усилению существующей электрической сети
__________________________________________________ _______________________
в связи с присоединением новых мощностей
__________________________________________________ _______________________
(строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение
сечения проводов и кабелей,
__________________________________________________ _______________________
замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение
распределительных устройств, модернизация оборудования,
__________________________________________________ _______________________
реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств
регулирования напряжения для
__________________________________________________ ______________________.
обеспечения надежности и качества электрической энергии, а также
по договоренности Сторон иные обязанности по исполнению технических
условий, предусмотренные пунктом 25.1 Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям)
11. Заявитель осуществляет**
__________________________________________________ _______________________
__________________________________________________ _______________________
__________________________________________________ ______________________.
12. Срок действия настоящих технических условий составляет _________
год (года)*** со дня заключения договора об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям.
__________________________________________
(подпись)
__________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество лица,
__________________________________________
действующего от имени сетевой организации)
"___" ________________ 20___ г.
_____________________________
* Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами.
** Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой организацией за счет ее средств.
*** Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.