Вопрос по поводу необходимости кабельного приямка внутри здания при вводе кабельных линий в здание (с траншеи). Здание без подвала. Согласно ПУЭ п. 2.3.109. Переход кабельных линий из блоков и труб в здания, туннели, подвалы и т.п. должен осуществляться одним из следующих способов:
непосредственным вводом в них блоков и труб, сооружением колодцев или приямков внутри зданий либо камер у их наружных стен.
А как понять, в каких случаях кабельный приямок конкретно необходим или можно обойтись без него, используя изогнутые трубы для ввода кабелей, для прохода их через фундамент и подъем на отметку первого этажа, через плиту (условно)? Может необходимость кабельного приямка определяет количество линий кабеля?