baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Какой кабель лучше использовать для подключения варочной панели?

  1. #1
    vadim.sorochikhin
    Гость

    Какой кабель лучше использовать для подключения варочной панели?

    Доброго времени суток! Подскажите какой кабель лучше использовать для подключения варочной панели Bosch PIA611T16E (марку кабеля, если можно), и нужна под нее стандартная розетка или специальная?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от vadim.sorochikhin Посмотреть сообщение
    Подскажите какой кабель лучше использовать для подключения варочной панели Bosch PIA611T16E
    Мощность панели 4600 Вт. Ток будет равен 4600/220 = 20,9 А

    Нужен кабель ВВГнг-LS 3x4 под защиту автомата номиналом 25А.

    Цитата Сообщение от vadim.sorochikhin Посмотреть сообщение
    нужна под нее стандартная розетка или специальная?
    Розетка должна быть на ток не менее 25А с заземляющим контактом, вилка шнура, соответственно, тоже. Сечение жил шнура - 4 мм2.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения