Тема: Кабеля для освещения 3х1,5 или 2х1,5?

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    1.Куп подключен к РЕ шине этажного щитка,
    Правильно.

    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    2.Так светильник В ВАННОЙ в итоге надо на КУП?
    Смотря какой класс защиты у светильника. Смотрите пост 5.

    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    А кухня относится к особо опасным помещениям? Для нее тоже нужен класс II светильников?
    Всё зависит от условий в помещении кухни, создающих повышенную опасность. К таким условиям относятся:
    - сырость или токопроводящая пыль;
    - токопроводящие полы (керамическая плитка);
    - возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.

    Как видим из приведённых условий, в помещении кухни все они существуют и создают особую опасность. Смотрите пост 4.

  2. #12
    Open
    Гость
    Изучил, выходит если купим в ванную светильники класса II - то все ок, если класса I- то надо дополнительно вести на КУП? Я правильно понимаю?

    Проблема в том шкафы все собраны, никаких узо на свет не предусмотрено! мне надо понять как теперь действовваать, чтоб ничего не нарушить!
    Последний раз редактировалось Open; 27.11.2016 в 18:00.

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    Изучил, выходит если купим в ванную светильники класса II - то все ок
    Правильно!

    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    если класса I- то надо дополнительно вести на КУП? Я правильно понимаю?
    Правильно понимаете.

    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    Проблема в том шкафы все собраны, никаких узо на свет не предусмотрено! мне надо понять как теперь действовать, чтоб ничего не нарушить!
    Приобретайте и устанавливайте светильники класса защиты II в соответствии с требованиями ПУЭ, п. 6.1.14.

  4. #14
    Open
    Гость
    спасибо.