Мощность станка уточнил у отца. Немного ошибся.
МогилёвЛифтМаш. станок ИЭ 6009 А4.2. мощность 2.4 кВт . 220В
Мощность станка уточнил у отца. Немного ошибся.
МогилёвЛифтМаш. станок ИЭ 6009 А4.2. мощность 2.4 кВт . 220В
Станок однофазный. Тот же вопрос по водонагревателю.
Водонагреватель пока не приобретен. Будет выбран в рамках указанной мощности. Однофазный
Уверены, что мощность стиральной машины 200 Вт?
Линии 1 и 6 под станки. Они будут установлены в доме?
Ни одного насоса в доме не будет, пока не пробурите скважину?
Какое будет отопление?
Линия 16 - это линия, которая пойдёт в гаражный щиток из ВРУ. Линия 17 берёт начало из этого щитка.
То же, что и с гаражом.
...
Разница в токах фазы А и фазы С больше 15%. Допускается не более 15%.
Доброго времени суток.
1. Линии 1 и 6 действительно под станки (имеются в наличии) которые будут установлены в мастерской. В посте №1 есть мой первый вариант (Схема. Розетка 1-эт.).
2. Скважины пока нет (может будет колодец,- вопрос обсуждается ), насос конечно будет и я планирую оставить 10-15 мест в щите так сказать на развитие.
3. Отопление. Изначально мечтал сделать небольшую печь (и обязательно сделаю, надежный фундамент для нее имеется), и дополнительно в пристройке поставить котел на твердом топливе. Разведу отопление с помощью труб ПВХ. Согласен – нужно предусмотреть циркуляционный насос, Площадь отапливаемых помещений составляет 150 м2 , значит подойдет например Насос Grundfos UPS 25-40. Его потребляемая мощность 45 Вт.
4. Гараж и хоз. постройка будут подключены к основному щитку (проложу под землей) с помощью кабеля ВБШвнг 3х4 через автоматы D20.
5. Стиральная машина. Согласен с ошибкой. LG1096 ND3 потребляет 1,02 кВтхч/цикл. Заложу 1,2 кВт.
С учетом изменений получается
Фаза 1
Фаза 1 Линии: 11; 14; 16; 17
0,1+ 0,1+1,5+0,1=1,8 кВт+
группа (на которую поставлю реле напряжения)
Линии: 2; 3.1; 7.1; 7.2; 8; 10
1,4+1,2+0,3+0,3+1,6+2,2 = 7 кВт
Итого:8,8 кВт
Фаза 2
Линии: 1; 4; 5; 9; 12; 13.1; 15;
1,7+1+4+1+0,2 +0,1+0,2
Итого: 8,2 кВт
Фаза 3
Линии: 3.2; 6; 13.2; 18; 19; 20
4+2,4+0,1+1,5+0,1+0,1
Итого: 8,2
У Вас есть две обособленные от дома постройки: гараж и хозяйственная постройка. Вы на них выделяете мощность по 1,5 кВт на каждую. Физически это будет выглядеть так: от щита ВРУ будет проложен в земле бронированный кабель до щитков гаража и хоз. блока. Все внутренние линии будут построек будут получать питание от своих щитков. Значит, линию 17 в гараже и линию 19 в хоз. блоке в общем списке линий указывать не надо. Достаточно указать линию 17 с мощностью 1,5 кВт и из этой мощности выделить 0,1 кВт на освещение, либо увеличить мощность линии на 0,1 кВт и указать 1,6 кВт. Таким же образом укажите мощность для хозяйственной постройки. Я это имел в виду, когда писал Вам, иначе запутаетесь и появятся лишние киловатты.
Очень верное решение. Обязательно надо учитывать перспективу.
Полипропиленовые трубы, наверное. Когда будете прокладывать трубы сделайте врезку из стальной трубы (в месте ввода трубы в дом), чтобы подключить отопительную систему к ОСУП.
Спасибо за замечания.
Сделаю и выложу схему учитывая их.
Доброго времени суток.
Вариант с учетом замечаний.
после учета ВА 25А лишний.
Вам надо учесть насос. Это перспектива, но наиболее очевидная. Добавьте в схему резервный автомат на линию насоса. Подсчитайте какая мощность насоса потребуется и учтите пусковые токи. Пусковые токи в паспорте насоса, скорее всего, указаны не будут. Обычно они превышают номинальные токи в 5-7 раз.
В этой схеме он просто необязателен. Требование ПУЭ приводилось в посте #6.
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.