baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Допускается ли заземление корпус электродвигателя вместе с занулением?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Допускается ли заземление корпус электродвигателя вместе с занулением?

    Известно, что заземление без зануления в сети с заземленной нейтралью не допускается. А допускается ли заземление вместе с занулением? Например, мы зануляем корпус электродвигателя (подсоединяя его к PEN-проводу) и этот же корпус заземляем на отдельный контур заземления.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Вы должны разделить в щите PEN-проводник, к шине РЕ присоединить повторное заземление, от щита до двигателя проложить РЕ и N проводники. К корпусу электродвигателя подключается РЕ-проводник.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения