baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 1 2
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: Заземление в старом фонде

  1. #11
    Игорь
    Гость
    Как быть с аппаратами защиты? Заказчик закупил кучу дифов в соответствии со спецификацией к проекту.
    Ставить щит ёмкостью под дифы, но до лучших времён, пока, подключить через автоматы?

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
    Заказчик закупил кучу дифов в соответствии со спецификацией к проекту.
    Это правильно и очень хорошо, будет стимул решать все вопросы в оперативном режиме.

    Цитата Сообщение от Игорь Посмотреть сообщение
    Ставить щит ёмкостью под дифы, но до лучших времён, пока, подключить через автоматы?
    Всё правильно думаете. Устанавливайте щит по проекту, а наполнение его сделаете после прокладки всех групповых линий и остальных необходимых работ. Если заказчик не успеет решить вопросы по переводу электроустановки здания с TN-C на TN-C-S, то установите автоматические выключатели, а потом, после перевода системы, сделаете перемонтаж щита. Только обязательно оставьте в щите запас кабельных линий для новой схемы в соответствии с проектом, чтобы потом не пришлось наращивать в щите проводники кабельных линий. Понимаете меня?

  3. #13
    Игорь
    Гость
    Станислав, большое Вам Спасибо!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения