Здравствуйте, зашел на сайт магазина Леруа Мерлен и там есть советы, есть совет "как сделать электропроводку" там я увидел выбор автомата на 16А для кабеля с сечением жилы 1,5мм и задал им вопрос.
ТЕКСТ ВАШЕГО ОБРАЩЕН*ИЯ:
Здравствуйте, прочи*тал Ваш совет "Как сделать электропровод*ку" на сайте в котор*ой сказано, что для кабеля с сечением жи*лы 1,5мм устанавлива*ется автоматический выключатель номиналь*ным током 16А, у меня вопрос почему такой выбор? Согласно ГО*СТ 31996-2012 таблице 19, допустимый ток для такого кабеля 21А, при этом тепловой расцепитель автома*тического выключателя срабатывает 1,45 от Iнм в течении 1 ча*са. Сделав расчет по*лучаем: 16А * 1,45 = 23,2А при таком токе автоматический вык*лючатель отключается в течении 1 часа, это означает, что каб*ель с сечением 1,5мм будет разрушаться в течении этого часа так как его максимал*ьный допустимый ток всего 21А.
Вот пришёл ответ.
ОТВЕТ СОТРУДНИКА КОМ*ПАНИИ::
Добрый вечер, Павел! Благодарим вас за оставленный отзыв об ошибке на сайте Лер*уа Мерлен. Сообщение об ошибке передано в ответственное подр*азделение компании. Мы постоянно соверше*нствуем наше приложе*ние и постараемся уч*есть ваши пожелания. Спасибо за обращени*е, будем рады Вас ви*деть вновь в нашем магазине!