Здравствуйте! такой вопрос.
Необходимо было сделать ПР.
Из исходных данных было, что подходящий кабель 5х95 и три отходящих 5х35 (все медные)
Я поставил на отходящие по 100А, а на вводной 200! теперь мучаюсь хватит ли вводного!
По идее кабель вводной на ток 215А по ПУЭ- данных о потребителях нету. Посоветуйте и подскажите - может перезаказать выключатель



Ответить с цитированием

