baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 31 по 33 из 33

Тема: Какое оборудование подключается на КУП на кухне и в ванной?

  1. #31
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Лариса Посмотреть сообщение
    а счетчики водомерные надо на Куп или куда?
    Счётчики не надо, необходимо подключить к трубам. Смотрите схему.

  2. #32
    Лариса
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Вот посмотрите эту схему, в ней меняете только название потребителей. Данная схема для ванной комнаты, но она применима к любому помещению.
    У меня в проекте имеется такая вот схема для ванной, Сори за качество.



    В общем кабель С6 идет от розетки и написано что это "заземляющий проводник розетки".
    В розетку же заходит кабель 3х2,5 с квартирного щитка (смотрю по однолинейной схеме) .
    Это что получается надо его расщепить, достать из него PE жилу и подключить ее на КУП, а остальные две жилы вести на щиток?

  3. #33
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Лариса Посмотреть сообщение
    Это что получается надо его расщепить, достать из него PE жилу и подключить ее на КУП, а остальные две жилы вести на щиток?
    Не надо ничего расщеплять. В качественной розетке должно быть два гнезда для подключения защитных проводников. На схеме правильно показано подключение заземляющего контакта розетки к дополнительной системе уравнивания потенциалов. Это делается отдельным проводником, который не входит в состав кабеля. Проводники, которые находятся в составе кабеля трогать не надо, подключайте их к соответствующим зажимам розетки.

    Подробнее о подключении розеток к ДСУП описано вот в этой теме: Розетка в ванной и КУП

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения