Тема: Трубы отопления в ВРУ

  1. #1
    Sergey
    Гость

    Трубы отопления в ВРУ

    Всем Добрый День! Может вопрос уже задавался, не нашел ... Трубы отопления проходят непосредственно в щитовой,так же они проходят прямо над щитами .. К каким нормативным пунктам ссылаться на нарушение *?И если они проходят в щитовой но не над
    самим щитом а сбоку к примеру ,тогда возможна их прокладка в ВРУ :?hlHyC71OQcM.jpgn4vmzhwRMCU.jpg

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Посмотрите:
    ПУЭ
    7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
    ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом
    огнестойкости не менее 0,75 ч.
    При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не
    ниже IP31.
    Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.

    7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими
    помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены
    распределительные устройства.
    Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
    Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному
    прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.

    Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.

    Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.

  3. #3
    Sergey
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения
    Получается трубопровод там проходить все таки может, "не рекомендуется" это все таки иное чем " не допускается" ... но над самими щитами проходить труба в любое случае не может ,расстояние в один метр здесь явно не соблюдается . Плюс есть сварочные швы "стаканчики" ,а отопление самой щитовой не предусмотрено, то есть эти трубы транзитные.. получается по двум пунктам нарушение .

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Получается трубопровод там проходить все таки может, "не рекомендуется" это все таки иное чем " не допускается" ... но над самими щитами проходить труба в любое случае не может ,расстояние в один метр здесь явно не соблюдается . Плюс есть сварочные швы "стаканчики" ,а отопление самой щитовой не предусмотрено, то есть эти трубы транзитные.. получается по двум пунктам нарушение .
    Правильно считаете.
    Над щитами, однозначно, трубы не должны быть. (Хотя, на одном объекте проходили над щитами, но были закрыты глухими металлическими коробами из нержавейки. РТН принял)
    Последний раз редактировалось PITBY; 22.06.2017 в 10:46.