baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Соединение многожильных проводов

  1. #1
    Александр.Р
    Гость

    Соединение многожильных проводов

    Здравствуйте.

    Есть два провода 3х1.5 (многопроволочные). Необходимо соединить их между собой.
    Место соединения - за столешницей кухни.
    Из-за имеющихся габаритов ни распаечной коробки ни вилки-розетки сделать нельзя.
    Поэтому место соединения будет свободно висеть между шкафами и стеной.

    Покупать инструмент для пайки не хочу (если нужно куплю, но пока рассчитываю обойтись без этого).

    Планирую обжать соединение гильзами и закатать в два слоя термоусадки. Плюс весь кабель в термоусадку для механической сцепки на разрыв. Тянуть там никто не будет, но про запас.

    Можно ли так сделать или, быть может, есть способ лучше?
    Можно ли заводить провода с разных концов гильзы, или нужно заводить по принципу "пучок" с одной стороны?

    Этот вопрос я задавал в другой теме, но там после "скруткой нельзя" сюжет ушел в сторону.

  2. #2
    DIMA
    Гость
    вот гилза уже с термоусадкой пользуюсь нареканий нет.
    Изображения

  3. #3
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Александр.Р Посмотреть сообщение
    Покупать инструмент для пайки не хочу
    пайка не рекомендуется.
    я пайку использую только в слаботочке.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от DIMA Посмотреть сообщение
    вот гилза уже с термоусадкой
    Я бы ещё и с клеевым слоем такие гильзы купил.

  5. #5
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Я бы ещё и с клеевым слоем такие гильзы купил.
    А они как раз с подслоем,я ими погружные насосы провода наращиваю.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Самый правильный вариант.

    Цитата Сообщение от Александр.Р Посмотреть сообщение
    Плюс весь кабель в термоусадку для механической сцепки на разрыв.
    Тоже с трубку клеевым слоем берите.

    Цитата Сообщение от Александр.Р Посмотреть сообщение
    Можно ли заводить провода с разных концов гильзы, или нужно заводить по принципу "пучок" с одной стороны?
    Именно с разных концов и заводят.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Александр.Р Посмотреть сообщение
    Планирую обжать соединение гильзами и закатать в два слоя термоусадки. Плюс весь кабель в термоусадку для механической сцепки на разрыв. Тянуть там никто не будет, но про запас.
    Правильно думаете, обжимайте гильзами и на каждую гильзу устанавливайте клеевую термоусадку, а поверх трёх гильз ставьте внешнюю клеевую термоусадку,тем самым выполните требования ПУЭ, п. 2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

  8. #8
    Александр.Р
    Гость
    Всем большое спасибо. Иду в магазин за комплектующими.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения