екатерина, если хотите, то можете посмотреть вот этот документ:

Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 326 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям"

Здесь приведены методики расчётов потерь, которыми обязаны руководствоваться в ЭСО.

С потерями напряжения в кабеле всё проще. Эти потери можно оценить по простой формуле:

∆Y = (P*L)/(S*C)

P - мощность нагрузки
L - длина линии
S - сечение кабеля
С – справочный коэффициент. Он зависит от напряжения и материала проводника. Для алюминиевого проводника в сети 380/220 имеет значение 50, для медного - 83.

Считаем сечение кабеля. Если у Вас разрешённая мощность 20 кВт, то ток, который идёт по кабелю такой:

I = 20000 Вт/1,73/380 = 30,42 Ампера.

Берём медный кабель сечением 6 мм2, который длительно может пропускать ток величиной до 46 Ампер при прокладке по воздуху или до 59 Ампер при прокладке кабеля в земле.
Для кабеля с алюминиевыми жилами сечением 6 мм2 эти токи будут иметь величину 37 и 44 Ампера соответственно. Значит, берём сечение побольше - 10 мм2, токи 67 и 77 Ампер.

Значения длительных допустимых токов взяты из ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия. Таблица 19 для кабелей с медными жилами и Таблица 21 для кабелей с алюминиевыми жилами.

Считаем потери напряжения:

По меди:

∆Y = (20 кВт х 160 м)/(6 мм2 х 83) = 6,42. Это больше 5%, следовательно сечение кабеля надо брать не менее 10 мм2.

Проверяем. ∆Y = (20 кВт х 160 м)/(10 мм2 х 83) = 3,85. Сечение медного кабеля должно быть не менее 10 мм2 при длине линии 160 метров.

По алюминию:

∆Y = (20 кВт х 160 м)/(10 мм2 х 50) = 6,4. Это больше 5%, следовательно, сечение кабеля с алюминиевыми жилами надо брать не менее 16 мм2.

Проверяем. ∆Y = (20 кВт х 160 м)/(16 мм2 х 50) = 4. Значит, сечение алюминиевого кабеля должно быть не менее 16 мм2.

Отмечу ещё одно важное обстоятельство. Если у Вас кабель проложен по воздуху, то целесообразно применять провод СИП (специальный кабель для воздушных линий). Этот провод сечением 16 мм2 способен длительно пропускать токи до 100 Ампер. Если у Вас сделано именно так, то потери напряжения у Вас находятся в допустимых нормативами пределах.