baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Как проводить проверку емкости батарей?

  1. #1
    als
    Гость

    Как проводить проверку емкости батарей?

    ГОСТ Р 50571.28-2006 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ. ЧАСТЬ 7-710. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

    710.62. Периодичность проведения испытаний электроустановок, находящихся в эксплуатации.
    Периодичность проведения проверок, измерений и испытаний параметров в соответствии с перечислениями
    ....
    f) ежемесячно:
    - - проверка емкости батарей - для объектов, требующих безопасного обслуживания,

    как можно проверить данный параметр? какая бумага при этом выдается?
    Может ли электролаборатория провести данные испытания?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от als Посмотреть сообщение
    как можно проверить данный параметр?
    Существуют специальные приборы анализаторы, при помощи которых проводят измерения и определяют емкость аккумулятора.

    Цитата Сообщение от als Посмотреть сообщение
    какая бумага при этом выдается?
    Протокол осмотра и проверки аккумуляторной батареи + ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи.

    Цитата Сообщение от als Посмотреть сообщение
    Может ли электролаборатория провести данные испытания?
    Может, но только если в свидетельстве о регистрации у этой лаборатории есть соответствующий разрещённый вид испытаний и измерений + имеется действующая поверка прибора.

  3. #3
    Efrentij
    Гость
    Здравствуйте, als.
    Проверка емкости АКБ (контрольно-тренировочный цикл, далее КТЦ) проводится с помощью специального оборудования. Я провожу КТЦ с помощью УКРЗА48(60)+БЛОК РЕЗИСТОРОВ (производства ЮПЗ). Как правило КТЦ проводится не реже одного раза в год, в зависимости от внутренних инструкций, типа АКБ, либо графику ППР, либо согласно паспортным указаниям. Ток разряда, как правило, устанавливается равным току десяти часового разряда АКБ. КТЦ проводится на группу АКБ, реже на несколько групп. Для того что-бы провести КТЦ отдельного моноблока (12в) требуется уже другой прибор. Если к УКРЗА подключить блоки УПКБ, то можно получить графики на каждый моноблок по отдельности.
    При отсутствии УКРЗА можно провести КТЦ с помощью блока резисторов, выставить десятичасовой ток и промерять вольтметром раз в час группу в целом и отдельно моноблоки, а после составить график разряда. Можно график и не составлять- тут главное установить фактическую емкость АКБ.
    Ко всему прочему могу добавить, что переодическое КТЦ полезно для AGM аккумуляторов, тем более если те остальное время находятся в буфере.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения