Список контуров для двухкомнатной квартиры
1-.Электрическая плита ( в последующем варочная поверхность)- ввг-нг 3 х 6
2.-духовой шкаф ввг-нг 3 х 4
3.-посудомоечная машина 3 х 2.5
4.-розетка кухни 3 х 4
5.- сма 3 х 2.5
6.- бойлер 3 Х 4
7. -фен в ванной 3 х 2.5
8.- кондиционер кухни 3 х 2.5
9- лоджия розетка 3 х 2.5
10- розетки спальни 3 х 2.5
11.- розетки гостиная 3 х 2,5
12. освещение 1 контур 3 х 1,5
13 освещение 2 контур 3 х 1.5
14. холодильник отдельная розетка 3 х2.5
15- домофон,видеодомофон. 3 х 1.5
Вводной кабель из подъездного щитка (там же в подъезде счетчик день\ночь) в квартиру
3 Х 10, в самом подъездном щитке стоят два автомата С 50. Ввиду особенности строения места установки кабеля -вход в щиток возможент только справа нижнего угла щитка. щиток был куплен встраиваемый из леруа на 36 модулей. Большая просьба к участникам форума проверить сечение кабелей для контуров и помочь расположить необходимое оборудование в щитке вссязи с переменой места ввода .и прошу Вас просвятить каким кабелем соединять автоматы в щитке? 4,6, или 10? Очень жду комментариев.заранее багодарен все.думаю это будет для всех интересным.



Ответить с цитированием

