Допускается ли крепить открыто прокладываемый кабель при помощи перфоленты :? Я в принципе понимаю,вариант очень уж так себе,так как существует большой риск повредить изоляцию кабеля. Но можете подсказать, на какой пункт ссылаться,для запрета:?
Допускается ли крепить открыто прокладываемый кабель при помощи перфоленты :? Я в принципе понимаю,вариант очень уж так себе,так как существует большой риск повредить изоляцию кабеля. Но можете подсказать, на какой пункт ссылаться,для запрета:?
С этого надо начинать. Где проложен кабель без дополнительной механической защиты? По какому основанию проложен кабель? На какой высоте он проложен? Назначение помещения?
Способы прокладки и крепления кабелей приведены в ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
С этим все намного интереснее. Кабель проложен в квартире,это сети освещения квартиры и питание розеток. Но,после прокладки вся эта "трасса" зашивается негорючим КГЛ коробом,тем самым обходится требование по обеспечению сменяемости проводки.
Соответственно ЖБ конструкции.
По потолку квартиры.