baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Нужно ли выносить из ВРУ вводной аппарат?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Нужно ли выносить из ВРУ вводной аппарат?

    [IMG][/IMG]

    Здравствуйте! Нужно ли в данном случае выносить вводной аппарат (ВР32) из ВРУ? Так требует УК на основании пункта 1.1.32 ПУЭ.
    Изображения
    Последний раз редактировалось Павел; 17.09.2020 в 12:33.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Компоновка ВРУ не соответствует рекомендациям ГОСТ 32396-2013. Смотрите рисунок Б.3.

    6.5.18 Установку комплектующих аппаратов во ВРУ следует выполнять с учетом требований инструкций их изготовителей в отношении положения аппаратов, соблюдения расстояний до проводящих частей, сечений присоединяемых проводников и т.д.

    Какая конкретно модель разъединителя установлена? У КЭАЗ есть ВР32-31, 32-35,32-37, 32-39. У этих разъединителей нормируется минимальное расстояние от аппарата до металлических частей щита.



    Разъединитель и, соответственно, рычаг разъединителя переключать неудобно. Есть риск задеть рукой токоведущие части, есть риск рукой зацепиться за боковую планку стенки щита справа. Есть риск принять неудобное положение при отключении или переключении. Требования на изменение положения разъединителя обоснованы, но выносить его не рекомендую. Посмотрите длину проводников фидера. Куда их выносить и зачем? Устанавливать дополнительный щит для разъединителя на высоте 50-70 см от пола? Он же не в нише будет стоять, а на самом проходе. Щит в подъезде установлен? Вот и представьте себе, что будет: бабки с тележками, мамки с колясками, джамшуты с мешками цемента и прочая публика. Кто-то захочет на щит поставить что-нибудь и отдохнуть, кто-то просто пнуть, потому что с женой ничего не вышло ночью и т.д. и т.п.

    Вариантов несколько:

    1. Изменить компоновку щита и привести её в соответствие со стандартом

    2. Заменить разъединитель на аналогичный, но с управлением спереди. Например, на такой или аналогичный:



    3. Установить вместо разъединителя автоматический выключатель с соответствующими питающей сети характеристиками.

    4. Если справа между щитом и стеной есть свободное пространство, то можно вынести ручку разъединителя наружу. При этом саму ручку надо будет снять и отдать эксплуатирующей организации, чтобы прохожие не обесточили весь дом.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    ВР32У на нем написано. Вот как так на заводе собрали шкаф....

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Плохо собрали. Сделайте запрос на завод и поинтересуйтесь какими нормативными документами они руководствовались при монтаже щита. Можно ведь и обратно его вернуть.

    Если в маркировке указано ВР32У, то это, скорее всего, разъединитель производства EKF. У этих аппаратов ручки могут устанавливаться и справа и слева. Нужен паспорт изделия, в нём указано точное наименование разъединителя. Если маркировка вот такая: ВР32У-31А31250, то это разъединитель на номинальный ток 100 Ампер (такой ток или выше?) со съёмной ручкой, которую можно переставить. Если в маркировке есть буква "В", то ручка не снимается.

    По номинальному току маркировка такая:

    31А31250 - 100А
    35А31250 - 250А

    Переставить ручку тоже не очень хорошее решение. Слишком близко она будет от предохранителей.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Плохо собрали. Сделайте запрос на завод и поинтересуйтесь какими нормативными документами они руководствовались при монтаже щита. Можно ведь и обратно его вернуть.

    Если в маркировке указано ВР32У, то это, скорее всего, разъединитель производства EKF. У этих аппаратов ручки могут устанавливаться и справа и слева. Нужен паспорт изделия, в нём указано точное наименование разъединителя. Если маркировка вот такая: ВР32У-31А31250, то это разъединитель на номинальный ток 100 Ампер (такой ток или выше?) со съёмной ручкой, которую можно переставить. Если в маркировке есть буква "В", то ручка не снимается.

    По номинальному току маркировка такая:

    31А31250 - 100А
    35А31250 - 250А

    Переставить ручку тоже не очень хорошее решение. Слишком близко она будет от предохранителей.
    На 250А он, ручка с двух сторон может устанавливаться. А перегородки не должно быть согласно ГОСТ между блоками ввода и распределения?
    [IMG][/IMG]

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Если бы щит компоновали в соответствии с ГОСТ, то должна быть перегородка.

    6.2.11 В однопанельных и шкафных ВРУ блоки ввода и распределения следует разделять перегородками.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения