baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Как соединить ПВХ трубы диаметром 63 мм? Какой должен быть запас кабелей распределительной сети?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Как соединить ПВХ трубы диаметром 63 мм? Какой должен быть запас кабелей распределительной сети?

    Здравствуйте! Подскажите как соединить ПВХ трубы диаметром 63 мм? ПВХ муфт труба-труба в продаже нет. Если соединять металлическими муфтами труба-труба (состоят из двух половинок и соединяются болтами)?

    И еще, какой должен быть запас кабелей распределительной сети? А то подрядчик проложил кабели под ВРУ в подвале змейками - метров по 5-10 запас каждого стояка.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    ПВХ муфт труба-труба в продаже нет
    Есть. Можно заказать. Если проектом был предусмотрен монтаж в трубах ПВХ, то почему в спецификацию не попали соединительные муфты, которые, в итоге, не были закуплены вовремя?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Если соединять металлическими муфтами труба-труба (состоят из двух половинок и соединяются болтами)?
    ПВХ труба может лопнуть. На пластиковых трубах такие муфты держатся слабо.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    И еще, какой должен быть запас кабелей распределительной сети?
    ПУЭ, 2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.

    2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
    кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены;

    2.3.100. Для обеспечения возможности перемонтажа муфт в случае их повреждения на кабельной линии требуется укладывать кабель с обеих сторон муфт с запасом.

    Запас по длине кабеля должен быть не более 10% от общей длины кабельной линии. В этот запас входит следующее:

    5% на изгибы, повороты, перепады высотных отметок, петли на пересечении кабельных потоков, обходы коммуникаций и строительных конструкций и т.д.
    3% на укладку кабелей змейкой для компенсации возможных смещений и температурных деформаций
    2% на отходы

    В эти 10% не входит запас по длине для обеспечения повторного подключения кабелей, если такая необходимость появится. Запас на концах кабелей распределительных линий должен быть 50-100 см, вполне достаточно.

    Укладка кабеля змейкой на лотках - это нормально, если без излишеств. Если излишки кабеля свернули в кольцо, то так делать нельзя.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения