baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Нужно ли контур заземления засыпать песком?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Нужно ли контур заземления засыпать песком?

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, после установки контура заземления, нужно ли траншею перед грунтом засыпать песком и зачем это делается?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Никаким песком ничего засыпать не нужно. Траншею засыпают грунтом без строительного мусора.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Удельное сопротивление грунта - это главный параметр, который влияет на конструкцию заземляющего устройства: количество и длину заземляющих электродов. Физически оно равняется электрическому сопротивлению, которое грунт оказывает току при прохождении им расстояния между противоположными гранями условного куба объёмом 1 куб. м.; размерность Ом*м. Удельное сопротивление зависит от многих факторов: состава и структуры грунта, его плотности, влажности, температуры, наличия примесей – солей, кислот, щелочей. Чем ниже значение удельного сопротивления грунта, тем лучше электрический ток растекается в среде, и тем меньше получится сопротивление заземляющего устройства. Низкое сопротивление заземления обеспечивает поглощение грунтом токов повреждений, токов утечки и молниевых токов, что предотвращает их нежелательное протекание по проводящим частям электроустановок и защищает контактирующих с ними людей от поражения электрическим током, а оборудование — от помех и нарушений работы. Некоторые типы грунта имеют крайне высокое удельное сопротивление. Песок относится к грунтам с большим удельным сопротивлением (более 1000 Ом · м), что негативно влияет на растекание тока.

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Удельное сопротивление грунта - это главный параметр, который влияет на конструкцию заземляющего устройства.
    Подскажите из какой это литратуры?

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Никаким песком ничего засыпать не нужно. Траншею засыпают грунтом без строительного мусора.
    Спасибо! А то кое кто в заблуждение вводит.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Подскажите из какой это литратуры?
    Литературы на эту тему очень много:
    РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ В УСТАНОВКАХ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ И РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ
    МОСКВА 1971


    ГОСТ Р 50571.5.54-2013. Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

    Приложение D
    (справочное)
    Заземляющие электроды в грунте

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Литературы на эту тему очень много:
    Спасибо Вам!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения