baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 1 2
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: Какой допустимы ток у провода ПуВ?

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Можно сразу использовать кабель АВВГнг 4х70. Смотрите по условиям монтажа, что удобнее. 4х70 жесткий и при малой длине и стеснённых условиях пернмычку из него делать неудобно. Шкафы далеко друг от друга стоят?

  2. #12
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Подскажите ещё пожалуйста аналоги кабеля ВВГнг-LS ?

  3. #13
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    ППГнг, ПвПГнг, Helukabel NYY re (rm)

  4. #14
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    ППГнг, ПвПГнг, Helukabel NYY re (rm)
    А какой из них более распространённый, что бы подрядчик его точно мог купить без проблем?

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Надо иметь в виду, что данные кабели не совсем аналоги ВВГ. У ППГ оболочка и изоляция жил из полимерной композиции с индексом FRHF. У ПвПГнг (ПвПнг(A)-HF) оболочка из СПЭ, а изоляция жилы из полимерной композиции с индексом HF.

    Эти кабели дороже, чем ВВГ.

    Самый распространённый, разумеется, ВВГ. Остальные надо искать на складах поставщиков или производителя у вас в регионе или заказывать где-то ещё с доставкой.

  6. #16
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Надо иметь в виду, что данные кабели не совсем аналоги ВВГ. У ППГ оболочка и изоляция жил из полимерной композиции с индексом FRHF. У ПвПГнг (ПвПнг(A)-HF) оболочка из СПЭ, а изоляция жилы из полимерной композиции с индексом HF.

    Эти кабели дороже, чем ВВГ.

    Самый распространённый, разумеется, ВВГ. Остальные надо искать на складах поставщиков или производителя у вас в регионе или заказывать где-то ещё с доставкой.
    Мы можем применить во внутренней системе электроснабжения в МКД кабель ППГнг(A)-HF ? Индекс HF - для внутренних электропроводок вроде подходит. ППГнг(A)-HF лучше ВВГ по характеристикам или хуже?

  7. #17
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    ППГнг)А)-HF

    Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ частоты 50 Гц.

    Кабели предназначены для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации. Для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках.
    Кабели предназначены для кабельных линий цепей питания и контроля электрооборудования атомных станций АС, электропроводок в офисных помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой, в детских садах, школах, больницах и для кабельных линий зрелищных комплексов и спортивных сооружений.
    Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.1.2.1.

    Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий размещения 1-5 по ГОСТ 15150.
    Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С.
    Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: до 98 %.
    Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре - не ниже -15 °С.
    Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке:
    -одножильные - менее 10 наружных диаметров
    - многожильные - менее 7,5 наружных диаметров.
    Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.
    Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 40 Ñ.
    Значения показателей коррозионной активности продуктов дымо-газовыделения при горении и тлении
    материалов изоляции, заполнения и оболочки:
    - количество выделяемых газов галогенных кислот в пересчете на HCI, мг/г - не более 5.0
    - проводимость водного раствора с адсорбированными продуктами дымо- и газовыделения, мкСм/мм - не более 10.0
    - показатель pH - не менее 4.3
    Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации:
    с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не более 70 °С
    с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 90 °С.
    Допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания:
    -с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов второе значение для кабелей с токопроводящими жилами сечением более 300 мм2 - не более 160/140 °С
    -с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 250 °С.
    Продолжительность короткого замыкания не должна превышать - 5 с.
    Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки:
    -с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не более 90 °С
    -с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 130 °С.
    Предельная температура нагрева жил по условиям невозгорания при коротком замыкании:
    -с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не более 350 °С
    -с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 400 °С.
    Строительная длина кабелей оговаривается при заказе.
    Срок службы кабелей при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения - не менее 30 лет.
    Гарантийный срок службы - 5 лет.

    Допустимый длительный ток одножильных кабелей - 226 А (на воздухе)
    Допустимый длительный ток четырёх-, пятижильных кабелей - 211 х 0,93 = 196 А (на воздухе)

    Можете проложить между ВРУ этот кабель.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    ППГнг(A)-HF лучше ВВГ по характеристикам или хуже?
    Характеристики схожи. Разница в типе изоляции.

  8. #18
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    ППГнг)А)-HF

    Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ частоты 50 Гц.

    Кабели предназначены для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации. Для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках.
    Кабели предназначены для кабельных линий цепей питания и контроля электрооборудования атомных станций АС, электропроводок в офисных помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой, в детских садах, школах, больницах и для кабельных линий зрелищных комплексов и спортивных сооружений.
    Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.1.2.1.

    Вид климатического исполнения УХЛ и Т, категорий размещения 1-5 по ГОСТ 15150.
    Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С.
    Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С: до 98 %.
    Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре - не ниже -15 °С.
    Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке:
    -одножильные - менее 10 наружных диаметров
    - многожильные - менее 7,5 наружных диаметров.
    Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.
    Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 40 Ñ.
    Значения показателей коррозионной активности продуктов дымо-газовыделения при горении и тлении
    материалов изоляции, заполнения и оболочки:
    - количество выделяемых газов галогенных кислот в пересчете на HCI, мг/г - не более 5.0
    - проводимость водного раствора с адсорбированными продуктами дымо- и газовыделения, мкСм/мм - не более 10.0
    - показатель pH - не менее 4.3
    Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации:
    с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не более 70 °С
    с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 90 °С.
    Допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания:
    -с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов второе значение для кабелей с токопроводящими жилами сечением более 300 мм2 - не более 160/140 °С
    -с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 250 °С.
    Продолжительность короткого замыкания не должна превышать - 5 с.
    Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки:
    -с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не более 90 °С
    -с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 130 °С.
    Предельная температура нагрева жил по условиям невозгорания при коротком замыкании:
    -с изоляцией из композиции, не содержащей галогенов - не более 350 °С
    -с изоляцией из сшитого полиэтилена - не более 400 °С.
    Строительная длина кабелей оговаривается при заказе.
    Срок службы кабелей при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения - не менее 30 лет.
    Гарантийный срок службы - 5 лет.

    Допустимый длительный ток одножильных кабелей - 226 А (на воздухе)
    Допустимый длительный ток четырёх-, пятижильных кабелей - 211 х 0,93 = 196 А (на воздухе)

    Можете проложить между ВРУ этот кабель.



    Характеристики схожи. Разница в типе изоляции.
    А на стояк и на освещение его можно применить?

  9. #19
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Согласно ГОСТ 31996-2012 в жилых зданиях предпочтительнее применять кабели с индексом LS.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения