baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Подключение подъёмника для инвалида

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927

    Подключение подъёмника для инвалида

    Здравствуйте! Собираемся устанавливать в подъезде подъёмник для инвалида. Подъёмник марки "ПИН 2010" фирмы "Veara". Накопились вопросы, помогите пожалуйста:

    1. От какой точки в ВРУ должно быть подключено питание подъемника?

    2. Подъёмник к какой категории электроприёмников по надёжности электроснабжения относится?

    3. Каким кабелем подключать подъёмник LS или FRLS?

    4. В доме старая система заземления TN-C, как тогда подъёмник заземлять?

    5. В доме нет лифтов. Откуда и как подключать к подъёмнику диспетчеризацию?
    pod123.jpg
    Последний раз редактировалось Павел; 23.03.2023 в 15:22.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    1. От какой точки в ВРУ должно быть подключено питание подъемника?
    Подъёмник не является средством эвакуации. Следовательно, он подключается от щита ВРУ,

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    2. Подъёмник к какой категории электроприёмников по надёжности электроснабжения относится?
    Категория надёжности подъёмника - III.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    3. Каким кабелем подключать подъёмник LS или FRLS?
    LS.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    4. В доме старая система заземления TN-C, как тогда подъёмник заземлять?
    Если класс электробезопасности подъёмника I, то он подключается в соответствии с требованиями для такого оборудования. В конструкции подъёмника должен быть предусмотрен отдельный зажим для подключения защитного проводника. Этот проводник не входит в состав кабеля питания устройства. Подключаться он должен к шине PEN.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    5. В доме нет лифтов. Откуда и как подключать к подъёмнику диспетчеризацию?
    Этот вопрос надо согласовать с УК. Вероятно, потребуется организация канала диспетчеризации, который будет выведен на пульт оператора.

    Подобные устройства в обязательном порядке должны иметь полный комплект документации по монтажу, обслуживанию и эксплуатации. В этой документации должны быть указаны способы подключения подъёмника к распределительной сети дома. Документация должна быть разработана в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ 34682.1-2020, ГОСТ Р 55556-2013.

    У производителя есть сайт, на нём указаны контактные телефоны и почта. Самый правильный вариант - переадресовать вопросы производителю, который может дать полную консультацию по всем возникающим проблемам.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927
    Спасибо!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения