baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: К какой шине подключать PEN проводник в ТП 10/0,4 кВ

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    927

    К какой шине подключать PEN проводник в ТП 10/0,4 кВ

    Здравствуйте! От ТП 10/0,4 кВ до ВРУ проложен кабель 0,4 кВ (4х жильный), в ТП две шины N и PE и между ними перемычка (PEN шина). В ТП PEN проводник (голубой) кабеля 0,4 кВ подключен к шине N, а броня подключена к шине PE. Правильно сделано или PEN проводник в ТП тоже нужно к PE шине подключать где и броня? И почему так?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    От ТП 10/0,4 кВ до ВРУ проложен кабель 0,4 кВ (4х жильный), в ТП две шины N и PE и между ними перемычка (PEN шина)
    Есил в ТП между шинами установлена перемычка, то к ВРУ нужно прокладывать пятижильный кабель. В ТП PEN проводник разделили на N и PE.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Правильно сделано или PEN проводник в ТП тоже нужно к PE шине подключать где и броня? И почему так?
    ТП питает только один объект? Больше отходящих кабелей, кроме проложенного нет?

    Разделение PEN проводника можно сделать только в одном месте. Это место, как правило, ВРУ объекта, а не ТП. При разделении PEN проводника его подключают к шине PE согласно требованиям ПУЭ, п. 1.7.135. Броню кабеля тоже подключают к шине РЕ.

    В ТП необходимо удалить перемычку между шинами. В ВРУ, наоборот, перемычку между шинами надо установить.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения