Здравствуйте! Подскажите сколько вязок должно быть при креплении СИП к штыревым изоляторам? Кто то по одной вяжет сбоку изолятора, кто то по две с двух сторон.....
Здравствуйте! Подскажите сколько вязок должно быть при креплении СИП к штыревым изоляторам? Кто то по одной вяжет сбоку изолятора, кто то по две с двух сторон.....
Какой СИП? Какое номинальное напряжение?
Если это СИП-3, то должно быть, например, так, как указано в СТО 34.01-2.2-028.3-2017 (это правильно и менять что-то не имеет смысла):
Крепление защищенного провода к штыревым изоляторам осуществляется спиральными вязками по две вязки на изолятор (по одной в сторону каждого пролета). При проектировании и монтаже вязки необходимо выбирать в зависимости от двух параметров: сечения провода и диаметра шейки изолятора.
Используют спиральную вязку.
В СТО 34.01-2.2-028.3-2017 указано (это продолжение цитаты, которую я привёл выше):
При проектировании и монтаже вязки необходимо выбирать в зависимости от двух параметров: сечения провода и диаметра шейки изолятора. Используются с защищенными проводами для их закрепление на штыревых изоляторах SDI30 и SDI37 могут монтироваться на изоляторах как в одну, так и в обе стороны провода.
Изоляторы SD130 и SD137 - это изоляторы Ensto. В сущности это не имеет значения, поскольку они аналогичны изоляторам ШФ.
Из документа следует, что
а) можно использовать одностороннюю вязку
б) решение о количестве вязок принимает проектировщик. Это решение зависит от сечения провода и диаметра шейки изолятора. Всё довольно просто. Подрядчик просто выполняет работы по монтажу и никаких решений принимать не может и не должен. Впрочем, бывает всякое.