Можно ли проложить алюминиевый кабель AВВГнг-LS с медным ВВГнг-LS в медучреждении, где общая площадь 5000 кв.м.?
Можно ли там же не менять вводной алюминиевый кабель советских времён, который наверняка 50-ых годов?
Можно ли проложить алюминиевый кабель AВВГнг-LS с медным ВВГнг-LS в медучреждении, где общая площадь 5000 кв.м.?
Можно ли там же не менять вводной алюминиевый кабель советских времён, который наверняка 50-ых годов?
Непонятно, о каком алюминиевом кабеле идёт речь? В зданиях необходимо применять медную электропроводку.
ПУЭ, 7 издание, п. 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
Если разговор идёт о вводном алюминиевом кабеле, то Вы можете проложить его вместе с медными кабелями, никакого запрета на этот счет нет.
Чтобы определить исправность изоляции кабеля и пригодность его к дальнейшей эксплуатации, требуется провести измерение сопротивления изоляции, а уже по результатам испытаний принимается решение, менять его или нет.
СП 31-110-2003, п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
Допускается применение в питающих и распределительных сетях кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), кроме оборудования противопожарных установок, допускается выполнять проводами и кабелями с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
Провода электрических сетей силовых электроприемников постирочных цехови помещений для приготовления растворов в прачечных должны быть с медной жилой в пластмассовой изоляции и прокладываться в полу замоноли-ченными в пластмассовых трубах. Выводы труб выше уровня пола и на участке до 1 м в подготовке пола должны выполняться в стальных трубах, защищенных от коррозии и проникания в них влаги.
ПУЭ, п. 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IР20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IР44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки.
В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями.
В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
____________________
* До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с
алюминиевыми жилами.