Тема: Причина срабатывания УЗО

  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Роман., замените УЗО на автоматический выключатель и не будет проблем.

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301

  3. #13
    VIPer
    Гость
    Уважаемые знатоки, посоветуйте подскажите.
    Система T-N-CS
    Установлено УЗО 40А 0,03А №15 + два автомата защиты 16А (один на розетки №16, другой на греющие кабели №17)
    На узо (верхний контакт) приходит L и N
    С нижнего контакта L один провод идет на АЗ №16, другой на АЗ №17
    N провод обоих потребителей включен в N контакт УЗО снизу.

    Узо срабатывает при включении АЗ №16
    При выключенном УЗО №15 и АЗ №16 тестер в розетках ничего не показывает, то есть все три провода между собой не звонятся, потребители никакие не включены!

    Откуда и куда утечка?
    Бывает УЗО срабатывает сразу, бывает через некотрое время.

  4. #14
    VIPer
    Гость
    Вчера долго разбирался с этой ситуацией... Пришел к выводу что вероятно узо неисправно и поменял его с другим таким же. В течение часа-двух УЗО 15 и АЗ 16 не вышибало...
    Однако сегодня позвонили с объекта и сказали что вводное УЗО 0,3А, УЗО 15 и АЗ 16 выключились.
    Если АЗ 16 не включать, УЗО 15 и вводное УЗО 0,3А не вышибает...
    Вот чешу репу в чем же дело?

  5. #15
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    При выключенном УЗО №15 и АЗ №16 тестер в розетках ничего не показывает, то есть все три провода между собой не звонятся, потребители никакие не включены!
    Необходимо провести замеры сопротивления изоляции на групповой линии №16.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Откуда и куда утечка?
    Если кабель проложен скрыто, то утечка может быть через изоляцию на стены, в которых проложен кабель.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Если АЗ 16 не включать, УЗО 15 и вводное УЗО 0,3А не вышибает...
    Вот чешу репу в чем же дело?
    Мегерните кабель группы 16, тогда можно будет судить о неисправности.
    Кабель проложен в трубе или непосредственно в стене?

  6. #16
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Необходимо провести замеры сопротивления изоляции на групповой линии №16.
    Тоже пришел к этому выводу...

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Если кабель проложен скрыто, то утечка может быть через изоляцию на стены, в которых проложен кабель.
    Мегерните кабель группы 16, тогда можно будет судить о неисправности.
    Кабель проложен в трубе или непосредственно в стене?
    Кабель проложен скрыто в гофротрубе и замоноличен в стену. Но трасса очень длинная и маловероятно что получится перепродеть его.

    Надо найти мегаомметр вероятно...

  7. #17
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Кабель проложен скрыто в гофротрубе и замоноличен в стену. Но трасса очень длинная
    Вот здесь и может сидеть засада. Монтажники при прокладки кабеля не уделяют внимание сменяемости электропроводки, и соответственно не обращают внимание на порывы гофры, замуровывают кабель. Бывают случаи наращивания кабеля при помощи скруток с использованием изоленты. Вариантов много. Попробуйте подключить к УЗО другую рабочую групповую розеточную линию и посмотрите на работоспособность.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Надо найти мегаомметр вероятно...
    Это единственный способ определить изоляцию кабельной линии. При проведении измерений сопротивления изоляции обязательно мегерните проводники по отношению к влажной стене, предварительно её увлажнив.

  8. #18
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Но трасса очень длинная
    Насколько длинная линия? Обратите внимание на то, что суммарный ток утечки сети в нормальном режиме работы не должен превосходить 0,11 In. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. ПУЭ, п. 7.1.83

  9. #19
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Какой тип УЗО установили, АС или А?

  10. #20
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Насколько длинная линия? Обратите внимание на то, что суммарный ток утечки сети в нормальном режиме работы не должен превосходить 0,11 In. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. ПУЭ, п. 7.1.83
    От щита до распределительной коробки метра 4, затем линия разделяется на две, каждая из которых метров 8-10
    Как проверять Фаза - Ноль или Фаза-Земля?
    У меня ЭСО202/2-Г, при 500В какое сопротивление минимально должно быть?

    УЗО стоит F202, оно АС?
    Последний раз редактировалось VIPer; 29.11.2012 в 17:26.

прочая информация