Тема: Почему не работает УЗО?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Почему не работает УЗО?

    Делаем электромонтаж объекта 3-х фазный ввод система электроснабжения TN-C-S с применением вводного узо на 30 Ма. Контур заземления 1.1 Ом (проверяла электролаборатория), при проверке узо не отрабатывает, с кнопки тест все работает. Пробовали заменить узо, результат тот же. Переделали с системы TN-C-S на TT, узо стало отрабатывать.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Делаем электромонтаж объекта 3-х фазный ввод система электроснабжения TN-C-S с применением вводного узо на 30 Ма.
    Почему установили на вводе УЗО 30 мА?
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    при проверке узо не отрабатывает, с кнопки тест все работает.
    А каким образом проверяли? Прибором или инициировали искусственно утечку?
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Переделали с системы TN-C-S на TT, узо стало отрабатывать.
    Вот это делать нельзя, так как электроснабжение необходимо осуществлять по системе заземления TN-S или TN-C-S.
    Почитайте тему Каким прибором измерять петлю "фаза-ноль", чтобы не срабатывало УЗО?, тогда Вам станет всё понятно.

  3. #3
    Виктор
    Гость
    Система заземления ТТ допускаеться,в случаях когда условия в системе TN не могут быть обеспечены.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Система заземления ТТ допускаеться,в случаях когда условия в системе TN не могут быть обеспечены.
    Все правильно, Виктор. Но не в этом случае. Из вопроса непонятно, как и чем человек проверял работоспособность УЗО.