  1. #11
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Я знаю про существование этого ГОСТа, только можно ли ему еще доверять?
    ГОСТ 16442-80 действующий, по которому по нынешний день изготавливают кабельную продукцию.
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Там в таблицах присутствуют кабеля, типа 3x1.5 + 1x1; 3x2.5 + 1x1.5 и т. п., которые по ПУЭ не прокатят
    А Вас никто не заставляет эти кабеля покупать.
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Гост от 80-го года, марок ВВГнг-LS нет
    Однако в сертификате соответствия пишут на кабель ВВГнг-LS, что он соответствует требованиям ГОСТ 16442-80.

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301