Печь двухкомфорочная,четырёхкоÐ ¼форочная-в столовой,у них нет розеток,кабель заходит прямо в печь!И как сделать замер?
Печь двухкомфорочная,четырёхкоÐ ¼форочная-в столовой,у них нет розеток,кабель заходит прямо в печь!И как сделать замер?
Хорошо,разберёмся!И ещё кто-то проводил замеры УЗО?И как это правильно сделать и заполнить протокол,прибор ПЗО-500?
Вот посмотрите пример заполнения протокола проверки и испытаний выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО)
Руководство по эксплуатации на измеритель параметров УЗО
(ПЗО - 500 ПРО и ПЗО - 500)
2.3 Работа с прибором
2.3.1 Способы подключения прибора при проведении измерений
В зависимости от проверяемого параметра УЗО или сети используются следующие способы подключения прибора:
1. Для измерения всех параметров УЗО в автономном режиме подключение осуществляется в соответствии с рисунком 2.3.1а (кроме УЗО, имеющих в своём составе электронный усилитель, например, АД12, АД14 или АВДТ32).
2. Для измерения напряжения прикосновения и параметров УЗО, находящихся сети «220/380 В» (кроме измерений с постоянной составляющей тока 6 мА и на постоянном токе) подключение осуществляется в соответствии с рисунком 2.3.1б.
3. Для измерения напряжения в сети «220 В» и сопротивления петли «фаза - нуль» RL-N подключение осуществляется в соответствии с рисунком 2.3.1в.
![]()
4. Для измерения напряжения, сопротивления петли «фаза - нуль», напряжения прикосновения и параметров УЗО, находящихся в сети «220/380 В» (кроме измерений с постоянной составляющей тока 6 мА и на постоянном токе), подключение с использованием адаптера розеточного осуществляется в соответствии с рисунком 2.3.1г.
Внимание! Запрещается включать адаптер в сеть при неподключенных к прибору проводах адаптера. При отключении от сети, первой отключать вилку из розетки.
Адаптер подключается к прибору в соответствии с цветовой маркировкой наконечников и гнезд прибора:
- красный наконечник к гнезду «L» прибора;
- синий наконечник к гнезду «N» прибора;
- серый наконечник к гнезду «РЕ» прибора.
Вилка адаптера включается в сеть. В вилке адаптера встроены два предохранителя по цепям «L» и «N». Если прибор не проводит измерения при использовании адаптера, необходимо проверить целостность этих цепей.
Вот за такой ответ огромный Спасибо!!!А заиер делается под напряжением или без напряжения?