Установленных N,PE-шин не хватает, можно ли их увеличить?
На данный момент я их соединил ПВ-6. Как правильно?
Установленных N,PE-шин не хватает, можно ли их увеличить?
На данный момент я их соединил ПВ-6. Как правильно?
Если не хватает зажимов на установленных РЕ и N шинах, то желательно заменить их на шины с большим количеством зажимов проводников. Так же можно смонтировать дополнительные РЕ и N шины, присоединив их к соответствующим установленным шинам. При монтаже дополнительных шин требуется нанести маркировку на шины, чтобы не перепутать их назначение. Так же следует посмотреть на сколько ампер рассчитана шины и сравнить их с установленной мощностью.
Как соединили? N-шину с N-шиной, РЕ-шину c РЕ-шиной?