Как эффективней будет сделать заземление? Допустим, у меня есть шесть штырей, как их лучше забить в землю (на расстоянии 1 м друг от друга) или на расстоянии 2 м. Как будет эффективней?
Как эффективней будет сделать заземление? Допустим, у меня есть шесть штырей, как их лучше забить в землю (на расстоянии 1 м друг от друга) или на расстоянии 2 м. Как будет эффективней?
Расстояния между вертикальными заземлителями не регламентируется, т.к. можно забить 1 заземлитель Л=15м. или 2м. и получить нужное сопротивление.
Обычно отношение расстояния между вертикальными заземлителями к их длине принимают равным а/l=1;2;3
где а-длина заземлителя,
l-расстояние между заземлителями.
но не менее 2 метров и не более 30метров.
Все зависит от расчетов. Простой расчет можете провести в программе Электрик v.7.1
Почему 6, а не 2, 3, 4, 5 или 8?
Хотелось бы добавить, что количество заземлителей (штырей) напрямую зависит от удельного сопротивления грунта на конкретном участке, так как сопротивление грунта может значительно отличаться от средних значений, порой в несколько раз. Это обусловлено такими факторами, как непостоянный состав почвы по глубине, наличие различных добавок в грунте конкретного участка, наличия и глубины залегания грунтовых вод, других природных и техногенных факторов.