На каком основании запрещена прокладка СИП внутри помещения, даже в помещении ТП, например, в гибкой армированной трубе, и почему нельзя подключать СИП к модульному автоматическому выключателю?
На каком основании запрещена прокладка СИП внутри помещения, даже в помещении ТП, например, в гибкой армированной трубе, и почему нельзя подключать СИП к модульному автоматическому выключателю?
Таких запретов не существует.
Все зависит от технических данных зажимов автоматического выключателя. Если у одних автоматических выключателей, по техническим характеристикам, можно подключать проводники сечением до 16 мм2, то у других - сечением до 25 или 50 мм2. Так как СИП имеет многопроволочные жилы, подключение этих жил необходимо производить только после опрессовки их наконечниками.
Не понял вопроса! СИП прокладывают тем же способом, что и кабель. ПУЭ, п. 2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
1. Открытая электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.